GEO5有限元模拟基坑降水的几点疑惑

请教专家2个问题,基坑降水讲座中:

1、接触面的法向渗透系数、切向渗透系数值的设置是不是模拟现实中降水井管壁的渗透系数?和基坑含水层的渗透系数不存在关联吧?其值一般取多少?

2、求出的基坑出水量单位是∑Q(m3/天/m),现实中的基坑不可能是每米布一个井,那么算出来的成果在指导实际基坑降水中有何意义?或者说如何使用计算得到的成果?

已邀请:

库仑吴汶垣 - 库仑工程师

赞同来自:

问题1:就是井壁渗透系数,一般情况下,取一个较大值即可,例如1000m/天,这种值相当于完全透水。含水层的渗透性在定义岩土材料的时候已经定义了。取部分透水的原因在于抽水井是法向和切向都渗透的,如果取完全透水,那么只是考虑接触面法向渗透,这是不正确的。

问题2:如果你的布井是按照2m间距布置的,那么你每口井需要达到的抽水量就是∑Q*2m。需要注意一点就是抽水井的影响半径,比如你的抽水井影响半径是8m,这时你的抽水井间距是10m,那么就不能按照上面的算法计算了,当然这种情况一般很少出现,超过影响半径的布置方法也是不合理的。

小顽石

赞同来自:

感谢吴总百忙之中解答困惑。在用解析法求影响半径时,一般采用经验公式法进行,那么在GEO5数值方法中,影响半径如何估算或计算呢?另外在临河边界条件降水与远离河间地块降水,其数值计算方法建模是否相同?

要回答问题请先登录注册